메뉴 바로가기본문 바로가기

Customer Service

한국산업규격-제444절 전기설비의 전기자기장해 방지

한국산업규격-제444절 전기설비의 전기자기장해 방지

작성자 관리자등록일 2007-06-13조회 62640

한국산업규격 KS

건축전기설비 - 제4부 안전보호
- 제444절 전기설비의 전기자기장해 방지
CIEC 60364-4-444 : 2002
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety
- Chapter 41 : Protection against electric shock
- Section 444 : Protection against electromagnetic interference(EMI) in installations of buildings

서 문 본 규격은  1996년에 제1판으로 발행된 IEC 60364-4-444, Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety - Chapter 44 : Protection against overvoltages - Section 444 : Protection against electromagnetic interference(EMI) in installations of buildings를 번역하여 기술적인 내용과 규격표의 양식을 변경하지 않고 작성한 한국산업규격이다.

444.1 적용범위
본 규격은 건축가, 전기설비설계자 및 공사업자가 전기자기장해(EMI)를 제한할 수 있는 설치개념을 제공하기 위함이다. 여기에서 대상으로 삼고 있는 것은 전기자기장해에 의한 장해사항을 완화하는 것이다. 추가 요구사항에 대해서는 IEC 60364의 다른 장과 절, 가령 KS C IEC 60364-4-548 또는 다른 IEC 규격, 가령 IEC 61000-2, IEC 61000-5, IEC 61024-1 및 IEC 61312-1에 규정하고 있다.
이러한 고려사항은 상기의 규격에 적합하다(그림5 참조).
444.2 인용규격  
다음 규격은 KS C IEC 60364-4-444가 기반을 이루고 있는 규격을 포함하고 있다.
KS C IEC 60364-4-41 : 건축전기설비 - 제4부 안전보호 - 제41장 감전보호
KS C IEC 60364-5-54 : 건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공 - 제54장 접지설비 및 보호도체
KS C IEC 60364-5-548 : 건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공 - 제548절 정보통신설비용 접지설비 및 등전위본딩
KS C IEC 61024-1 : 건축물 등의 뇌보호시스템 - 제1부 일반원칙
IEC 60742 : 1983, Isolation transformers and safety isolating transformers - Requirements
IEC 61000-2-5 : 1995, Electromagnetic compatibility(EMC) - Part 2: Environment - Section 5 : Classification of electromagnetic environments
IEC 61312-1 : 1995, Protection against lightning electromagnetic impulse - Part 1 : General principles