상하수도·유량계·수위계의 잦은 고장의 원인과 개선대책

상하수도·유량계·수위계의 잦은 고장의 원인과 개선대책

작성자 관리자등록일 2013-07-15조회 34779

[상하수도·유량계·수위계의 잦은 고장의 원인과 개선대책]

본 자료는 국민의 귀중한 혈세가 손실되는 것을 막는데 기여하고자 작성됨.
어떤 의도에 의하여 고장이 나는 것도 있는 것 같아 이에 대한 대비책으로 알리고자 작성됨.

 

㈜그라운드의 eca3G(LM-12-20 모델)와 TNC낙뢰방호장치가 설치된 ○○배수지에 2013년 6월 18일 낙뢰·서지로 인하여 TM/TC장비, CCTV 등은 완벽하게 보호되었지만, 유량계와 수위계만 [붙임2]와 같이 고장이 발생하였고, ON-365서비스팀이 보강조치를 완료하여 2013년 7월 8일 발생한 낙뢰에 TM/TC와 다른 장비들은 고장이 전무하였으며, 보강 조치한 수위계도 안전하게 보호가 되었다. 그러나 해당 유량계만 또다시 고장이 발생하여, ㈜그라운드의 CTO와 유량계 업체, 시설물 관리 기관이 유량계(유량계 센서 포함) 내부의 회로와 접지 및 서지대책 회로를 정밀조사 및 분석을 실시한 결과 아래와 같은 고장의 원인과 문제점이 확인되었다.

 

유량계의 서지피해 방지를 위해서 필히 개선되어야 할 사항


가.유량계의 접지선(유량계측기 센서 접지선(실드선, ④번))이 TNC낙뢰방호장치의 접지단자 또는 eca3G(LM)의 접지 연결 단자에 연결이 되도록 PCB의 ②과 ③번이 전기적으로 연결되어야 한다.
사유: 그림-1의 PCB의 ②번과 ③번이 전기적으로 연결되지 않아서 ④의 접지선이 ③에 연결되어도 ⑤의 유량계 계측기 센서에는 접지가  단선(OPEN) 상태가 되기 때문이다. [그림-1 참조]


나.유량 계측기 센서CABLE의 실드(접지선)는 유량 계측기 센서에서도 접지가 되어야만 한다.
*유량 계측기 센서부분의 접지선 연결 상태는 확인을 하지 못 함.


다.상기와 같은 유량계가 사용된 경우에는 모두 위 4항과 같이 개선 할 것을 권고하며, 또한 다른 종류의 유량계나 계측기 등과 같은 설비에 대해서도 장비의 내부접지선(회로) 상태를 확인하여 문제가 있을 시 이를 개선 할 것을 권고 함.

 

㈜그라운드의 낙뢰방호장치(TNC장치, LP, LM)가 설치된 곳 중에서 상기 내용과 같이 개선되지 않은 곳에서 발생하는 서지피해는 생산물배상 책임보험이 적용 불가 함.

 

 

[붙임-1] 유량계조사자료

 
접지가 1번→2번→3번→4번→5번으로 연결되어야 하는데, 2번-3번 연결되지 않아서 유량계접지가 Open(단선) 결과를 가져와 유량계측기 케이블로 낙뢰서지가 유입되어 유량계의 고장이 발생한 것으로 분석 됨.


현장 수리 시 접지가 OPEN된 5번 GN 단자와 PCB 몸체간 접지 회로를 [그림-5]와 같이 점퍼선을 연결하여, 회로 접지와 함체-메인 접지간 접지가 연결되게 하였음.

 

 

 

[○○배수지 피해 건 진행 보고]

[붙임2] 2013년 6월 18일 고장접수 관련 자료입니다.
(개인정보 보호를 위하여 인적사항 및 업체정보는 일부 표시 안함.)

 

사고 발생 일시: 2013년 6월 18일 07시 30분경.
6월 18일 아침 시간대에 현장이 위치한 ○○지역에 집중적으로 낙뢰 현상이 있었음이 확인되었으며,
ON-365 감지 목록에 서지 유입이 되어 낙뢰 현상이 확인됨.

피해 조치 사항

① 6월 20일 오전 담당자로부터 상황 접수 완료
18일 오전 시간대(10:00시). ○○배수지에 이벤트가 발생하여 ○○○대리를 통해서 전화상 확인 결과, ○○배수지에 수위 데이터가 홀딩 되었으며 현장 확인을 해 봐야겠다는 내용을 통보 받음.

② 피해 내용은 수위계, 유량계가 고장이 났으며, 수리해 줄 것을 요청하였음. 비용 발생시 당사에서 업체에 지급하는 것을 원칙으로 하고 진행 해 줄 것을 요청하였으며, ㈜그라운드의 365서비스팀이 재발방지를 위한 현장보강작업을 완료하였음.

③ 6월 2일 ○○배수지 방문 확인 결과, 6월 20일 경, 전자식 유량계는 수리를 완료하였으며, 수위계는 자재 문제로 견적만 받고 조만간 수리 진행을 한다는 내용을 통보 받았음.

수리 내용
 ① 전자식 유량계 수리 완료(수리비 견적가 990,000원. 부가세 포함)
 ② 수위계 수리 예정(견적가 670,000원. 부가세 별도)

최종 처리 결과: 모두 정상 작동 상태임

 