Surge에 대한 보호대책

가. 단계별 검토사항

공장, 건물, 제조공정, 통신시설 등 전반적으로 전원에 요구되는 power quality를 검토함으로서 낙뢰 및 Surge로부터 효과적이고, 경제적인 해결책을 찾을 수 있다. 미국에서 행한 서지 관련 연구 결과에 의하면 전자장비의 원인불명 고장 중 88.3%는 서지에 의한 것이란 결론을 얻었다. 바꿔 말하면 원인불명의 고장 중 88.3%는 서지의 대책만 제대로 이루어진다면 막을 수 있다는 것이다. 아래에 검토시 참조할 단계를 예시한다.

① 보호설비 및 기기선정
배전설비 및 접지현황. DSC. PLC, SCADA, Industrial Process Controller, Computer Network System, IBS, Celluar Station, Broadcasting, UPS 등 보호해야 할 주요 설비 및 기기의 목록을 작성한다.

② Surge의 크기와 발생원
㉠ 크기 : 낙뢰의 가능성, 내부적으로 발생하는 Surge의 크기등을 검토한다.
㉡ 발생원 : Surge 발생의 75~95%는 내부에서 발생하므로 Motor, Compressors, Inverter, Pump, Welder 등 Surge가 발생하는 설비 유무를 검토한다.

③ Diagram 작성
앞의 1, 2 사항을 참조하여, 전원의 사양 (인가되는 정격전압 및 결선 방식 (WYE/DELTA), 위치 등에 관한 Power &Signal Line Diagram를 작성한다.

④ 서지방지기 설치의 우선순위
㉠ 개폐나 기동서지의 영향을 많이 받는 예민한 기기. Controller, PLC 등
㉡ 외부의 서지에 예민한 기기, 의료장비, 계측기기, 컴퓨터 등
㉢ 강한 개폐나 기동서지를 많이 발생하는 기기, 승강기, 대형모터 등
㉣ Branch Panel
㉤ Main Panel

⑤ Surge Protector 선정
보호하고자 하는 것의 종류, 환경, 용량 등을 종합적으로 검토하여 선정한다.

⑥ 설치
위치와 선을 확인하여 Surge Protector를 설치한다.

㉠ 전원

1차보호
주 변압기의 2차측 Main Panel에 Main Surge Protector를 설치하여 외부로부터 침투하는 Surge를 1단계 억제한다.
2차보호
각 건물의 분전반 또는 UPS, AVR 입력단에 Surge Protector를 설치하여 Main Surge Protector를 통과한 잔여 Surge 및 내부 발생 Surge를 억제한다.
3차보호
정밀 제어 장비의 전원 입력단에 Surge 및 Noise를 제거할 수 있는 Power Conditioner Surge Protector를 직렬로 설치하여야 한다.

㉡ 통신 신호보호
선로의 양단에 Surge Protector를 설치하며, 접지는 전원선과 공통접지를 사용해야 한다.

㉢ 접지보호
전원은 필히 접지가 이루어져야 하며, 2개 이상의 접지가 1개의 기기에 접지되는 경우는 반드시
병렬접지를 시켜야 한다.

나. 발생원인별대책

① 자연현상에 의한 Surge

직격뢰
직격뢰로부터 인명과 장비를 보호하기 위해서는 1차적으로 피뢰침을 설치하여 강력한 직격뢰를 유도뢰 또는 간접뢰의 형태로 바뀌어 주어 막강한 에너지를 분산시키는 것이 필요하다.
간접뢰
전원선로 및 신호선로에 고용량 Surge Protector를 설치한다.
유도뢰
전원부에 고용량 Surge Protector(TVSS)를 설치한다.

② 개폐 및 기동에 의한 Surge
개폐 및 기동 Surge가 많이 발생하는 기기에서 다른 System으로 Surge가 전이되면 많은 기기에 영향을
미치므로 이러한 기기에는 필히 Surge Protector을 달아 이를 막아 주어야 한다.

㉠ 개폐 Surge
전원부나 스위치 후단에 Noise Filter가 내장된 Surge Protector를 설치하여야 한다.

㉡ 기동 Surge
기동기기나 부품의 후단에 Noise Filter가 내장된 소형 Surge Protector를 설치하여야 한다.

다. 전이과정별대책

전도성 Surge
직격뢰로부터 인명과 장비를 보호하기 위해서는 1차적으로 피뢰침을 설치하여 강력한 직격뢰를 유도뢰 또는 간접뢰의 형태로 바뀌어 주어 막강한 에너지를 분산시키는 것이 필요하다.
유도성 Surge
전원선로 및 신호선로에 고용량 Surge Protector를 설치한다.
전파성 Surge
전원부에 고용량 Surge Protector(TVSS)를 설치한다.
복합성 Surge
가급적 외부 인입선은 Shield Cable을 사용하고, 사용 환경에 따라 보호하고자 하는 기기의 앞이나 Surge가 많이 발생하는 기기의 뒤에 소형 Surge Protector를 설치한다.