접지저항 값의 이해
(1) 접지봉 매설방법
① 접지봉 1개 설치시의 접지저항

단, L :접지봉의 길이(m)
a :접지봉의 반경(m)
p :5m 평균대지비저항(Ω.m)
② 등간격으로 다수의 접지봉 매설시 접지저항

단, S :접지봉 매설 간격 (m),(L≤s≤2L)
n :매설접지봉 수
p :5m 평균대지비저항 (Ω.m)
a :1+(2-s/L)X0.1
(2) 띠형 접지공법

단, W : 도전성 콘크리트의 포설폭(m)
P : 5m 평균대지비저항(Ω.m)
(3) 심타 접지공법

단, M: 보링접지 보정계수 (1.5)
ρ: 2L 평균대지비저항 (Ω.m)
(4)보링 접지공법

단, M: 보링접지 보정계수 (1.5)
ρ: 2L또는 50m 이상 깊이의 평균대지 비저항 (Ω.m)
(5) 복합 접지공법

단, a : 접지극 결함계수
접지극 결합계수a 는 다음과 같다.
㉮ 수직형 접지공법+수직형 접지공법:3
㉯ 수직형 접지공법+수직형 접지공법:1.1
(6) 보강접지 설계
접지저항이 여러 가지 요인에 의해 증가되었을 경우에는 접지를 보강하여야 하는데 이때 보강되어야할 접지저항 산출식은 다음과 같다.

단, Re :보강 접지저항 Ra :현재 접지저항
Rg :소요 접지저항 a :결합계수(1.1적용)
접지저항 계산(측정) 관련 식
1) 접지봉
가. 매설깊이 무시한 경우 (지면 타입시) :Tagg의 식
R: 접지저항(Ω)
l : 접지봉 길이(m)
d: 접지봉 직경(m)
나. 매설깊이 고려함 (지하 0.75m 타입시)
R : 접지저항(Ω)
l : 접지봉 길이(m)
r : 접지봉 반경(m)
t : 매설깊이(m)
다. 동판전극
R : 접지저항(Ω)
r : 동판의 반경(m)
t : 매설깊이(m)
A : 동판의 면적(㎡)
2) 매설지국전국
가. Rudenberg 의 식

나. Tagg Dwight 의 식

다. Sundo, Schwarz 의 식

R : 접지저항(Ω)
l : 매설지선길이(m)
r : 동선의 반경(m)
t : 매설깊이(m)
매설지간 포설
가. 설비방법
설비를 중심으로 방사상에 접지선을 매설하고 그것을 연결하여 설비기기, 철구 및 기타 접지선과 연결한다.(주로 변전기기, 가공-지중 인출시 철탑에 적용한다.)
나. 접지저항 계산식 
ρ: 대지고유저항 [Ω.cm]
ℓ: 접지선 길이[cm]
r : 접지선 반경[cm]
t : 접지선 매설 깊이[cm]
기타) 접지 모듈의 저항 계산식(의제 제공) 
1) 접지 설치 목적
.낙뢰, 과도전류, 과도전압으로부터 인명안전보호 및 통신시설의 보호보전
. 낙뢰 및 전원개폐기에서 발생되는 서지(surge)에 대한 방전로 제공의 차단
. 정전기로부터의 통신시설의 보호보전
. 장비랙 및 함체 외부로부터 불요전자파의 영향 제거 및 유도정전차폐 또는 감소
. 대지에 대한 회로기준전위의 안정화 (전위차의 극소화)
. 통신시설에 대한 유도전파 및 유도전류차단과 품질향상
2) 용도별 접지 구분
. 통신용 접지
. 낙뢰방지용 피뢰접지
. 전원수배전 시설용 보안접지
3) 접지의 원칙적 동시 시행사항
. 대지를 운용회로상의 귀환회로로 이용(운용접지)
. 교란 또는 위험전류를 유도(피뢰등)
. 기기 및 선로를 전기적 영향으로부터 차폐(차폐접지)
. 너무 높은 접촉전압 및 초과전압으로부터 보호(보호접지)
. 격리된 설비간의 전위차 방지 및 각종측정치의 기준전위 제공
1-2. 시설별 소요접지 저항
* 각 통신시설별 소요접지 저항치는 다음과 같다.
| 구분 |
통신 시설의 종류 |
접지 저항치(최대허용치) |
가입자 측 |
(1)배선 단자함(100회선 이상)
(2)가입자 단말기 |
100Ω 이하
"
|
통신 시설 국소
(전화 교환 시설)
(종국 용량 고려) |
(1)500 회선 이상 접속대수 500미만의 PBX (2)501~5000 회선 접속대수 500~1000까지의 PBX (3)5001~10000 회선 1001~2000까지의 PBX (4)1001 회선 이상 접속대수 2001 이상PBX |
10Ω 이하 " 5Ω 이하 " 2Ω 이하 " 1Ω이하 " |
(1)시외 전화국 |
10Ω 이하 |
(2)시내 전화국(총활국,중심국,집중국) |
" |
전송시설 |
(1)전송시스템(중간 중계소 제외) (2)반송 기계실 (3)케이블 인입된 무선 중계국 |
2Ω 이하
"
" |
(1)중간 중계소 (2)PCM 시설이 단국 및 중간급전국 |
10Ω 이하 " |
(1)전신국(전보중계국 포함) (2)음향 반송시설 (3)TV반송 시설 |
10Ω 이하
"
" |
(1)PCS 기지국 (2)이동 통신 기지국 |
5Ω 이하(단 철탑10Ω 이하) " |
무선시설 |
(1)M/w중계소(고지 중계소) |
10Ω 이하(공중선 철탑) |
방송국 시설 |
TV 방송국,CATV방송국 |
1Ω이하(방송기계시설) |
| 선로시설 |
(1)중계기 (2)유도중화 코일 및 차폐권선 양단말 |
10Ω 이하 " |
(1)차폐 케이블(양단말 합성) (2)차폐케이블 보안 (300~500m접속 개소) (3)일반케이블 보안 (300~500m접속 개소) (4)가공 지선(양단말)
(5)가공지선 보안(500m마다)
(6)가입자 반송 장치(SCS)
(7)전송로 집선 장치
(8)공중 전화기
(9)가입자 보호기
(10)케이블 인상주 또는 단말기 (11)통신구(250m마다) |
2Ω/km
10Ω 이하
100Ω 이하
10Ω 이하
100Ω 이하
모국:5Ω 이하
자국:10Ω 이하
모국:기존전화국,접지이용
자국:5Ω 이하
100Ω 이하
100Ω 이하
100Ω 이하 10Ω 이하 |
(1)가공 강전류 전선과 교차 및 직하 통신 시설 .제1종 보호망 .제2종 보호망 .제1종 보호선 .제2종 보호망 |
10Ω 이하 100Ω 이하 100Ω 이하 100Ω 이하 |
| 선로시설 |
회선수용시설 |
주배선반(금속) |
100회선이하
101회선이하 |
100Ω 이하 |
10Ω 이하 |
낙뢰 방지용
피뢰 접지 |
|
10Ω 이하 |
수배전 시설용
보안접지 |
전기 설비 기술기술령 제19조에 규정된 값 이하로 한다. |
|
접지저항 기준
접지설비는 다음[표 9-1]과 같아야 한다.
[표 9-1] 접지저항 기준
| 시설별 |
항목 |
기준치 |
비고(근거) |
자동전화
교환설비
(통신용) |
500회선 이하 501-5,000회선 이하 5,001-10,000회선 이하 10,001회선 이상 |
10Ω이하 5Ω이하 2Ω이하 1Ω이하 |
전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙
-제21조(자동전화교환설비의 기능 및특성) |
시내. 외
선로 |
중계기
주배선반(금속)
지지물(금속)
단자함(금속)
차폐케이블
(양단말합성)
차폐케이블 보안
(300-500m 접속개소)
유도중화 코일 및 차폐권
선 양단말
일반케이블 보안
(300-500m 접속개소) |
10Ω이하
101회선이상:
10Ω이하
100회선이하:
100Ω이하
2Ω/Km
10Ω이하
10Ω이하
100Ω이하
|
. 전송로 집선장치 설계기준
(설계-선-41)(KT)
. 전송로 집선장치 설계기준
(공법-선-41)(KT)
. DE-4및KD-4 PCM 설계지침
(설계-전-32)(KT)
. 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙
-제15조
. 표준보전작업 실시방법
-선로시설분야(전력유도)
. 표준보전작업 실시방법
-선로시설분야(전력유도)
. 코일(유도중화용)설치공법
(보전자료 82-선-62호)(KT)
. 시내선로시설 설계기준
(설계-선-41)(KT) |
댁내시설 |
가입자 보호기 |
100Ω이하 |
전화가설 표준공법
(공법-선-43)(KT) |
|