541. 일반사항
541.1 접지설비의 성능은 전기설비에 대한 안전 및 기능적 요구사항에 적합해야 한다.
542. 대지로의 접속
542.1 접지설비
542.1.1 접지설비는 전기설비의 요구사항에 의거한 보호 및 기능용으로 겸용 또는 분리해 사용할 수도 있다.
542.1.2 접지설비용 기기의 선정 및 시공은 다음과 같도록 해야 한다.
- 접지저항값은 전기설비의 보호 및 기능 요건에 따르고 연속적 유효성이 기대됨.
- 지락전류 및 대지누설전류를 특히 열적, 열․기계적 및 전기․기계적 스트레스의 위험이 없게 흘려보냄.
- 외적영향(제32장)이 예상되는 조건에 대해 충분한 내성을 갖거나 추가조치를 이용한 기계적 보호를 마련한 것.
542.1.3 전류의 전식작용으로 다른 금속제부에 손상의 위험이 없도록 예방조치를 마련해야 한다.
542.2 접지극
542.2.1 다음과 같은 형태의 접지극을 사용할 수 있다.
- 접지봉이나 관
- 접지테입이나 선
- 접지판
- 기초부에 매입한 접지극
- 철근콘크리트
 비고. 프리스트레스 콘크리트 구조인 경우에는 특별히 주의하는 것이 필요하다.
- 542.2.5항의 조건에 따른 금속제 수도관설비
- 기타 적당한 지하구조물(542.2.6항 참조)
 비고. 접지극의 효과는 해당 토지의 토양조건에 의존한다. 토양조건 및 필요한 접지저항값에 적합한 하나 이상의 접지극을 선정하는 것이 바람직하다. 접지저항값은 계산이나 실측을 할 수도 있다. 실무가이드의 작성은 현재 검토중.
542.2.2 접지극의 종류 및 매설깊이는 토양의 건조나 동결로 인해 접지저항값이 필요한 값 이상으로 증가되지 않도록 선정해야 한다.