[2009년 제12호] 컴퓨터 접지체계
작성자 관리자등록일 2009-06-18조회 44878
컴퓨터 접지체계
가.Computer Grounding System(1)전원에서 ADP 설비까지(잘못된예)

여기서 AC Unit라 함은 모터가 내장된 전기제품, 순시과전압이 발생되는 장비, 순간적으로 전압강하가 일어나는 장비류를 말하며, 대형 모터 가동시 발생하는 High Voltage Drop이 컴퓨터에 영향을 줄 수 있는 장비를 말한다.
(2)권장하는 컴퓨터 전원계통

전원선을 통한 전도성 노이즈를 저주파에서 최대 140dB까지 차단하여 에어컨등 모터류에서 발생되는 전자파와 분리한 구조
나.Isolation Grounding(분리접지)이란?

Isolation Grounding 이란 Isolation Transformer의 뛰어난(감쇄량 최대140dB)저주파 차단특성을 이용하여 전원의 급전측과 전자기적 노이즈의 전도성분을 효과적으로 차단하는 방법을 말한다.
때때로 컴퓨터 제조업페는 컴퓨터 접지를 통한 잡음유입과 낙뢰를 방지하기 위해 별도로 설치해 줄 것을 요구하는데 이는 NAational Electric Code Articles 250-26과 250-81에 위배된다.
이와 같이 분리접지를 한 경우 별도로 인출된 컴퓨터접지와 건물접지점을 땅속을 통해 용접하여 주는 것이 필요하다. 그림에서 보는 바와 같이 컴퓨터용 접지와 건물접지와 전위차가 나면 인체를 통해 누설전류가 흘러 다소 위험한 명이 있다. 물론 컴퓨터 설치 바닥과 컴퓨터 접지가 등전위일 때는 제외된다.
다. National Electric Cord 250-26에 따른 전원접지

NEC 250-26에 따르면 모든 접지는 위 그림과 같이 묶도록 되어 있다.
인체 안전을 우선적으로 고려한 접지 방법으로 전자파 노이즈 결합측면에서 보면 다소 문제가 있다.
라. 3상 전원을 이용하는 설비의 1점 접지 예

앞서 설명하였듯이 컴퓨터 전원계통의 1점접지는 접직루프에 의한 결합을 방지하기 위해 단 1점에 접지되도록 하는 것을 말한다.
(1)여러설비가 있을 때 1점접지의 구조

1점 점지를 하면 접지선의 길이가 길어지고 이로 인해 고주파에서 접지선이 높은 임피던스를 갖게 된다.

1점 접지를 하면 접지루프가 없어져 유리한 반면 접지선의 길이에 따른 전위차가 2-3, 4-5간에 발생된다. 이 전위차를 낮추기 위해 그림의 점선으로 표시되는 2-3, 3-4, 4-5, 5-2 같이 등전위 유지용 도체를 연결할 수 있는데 이는 낙뢰방지에는 적합할지 모르나 여러 개의 접지루프를 발생시킬 수 있어 주의해야 한다.
(2) 1점 접지시 문제점과 등전위 유지를 위한 Bonding시 문제점
① 기기간의 전위차 발생

② 기기간 Bonding으로 등전위 유지 → 루프발생 → 용도별 선택

③ 도체의 공진특성으로 접지선 길이의 제한

마. 전산실 바닥처리(접지)
(1)전산실 바닥의 신호용 기준 접지망 처리

①바닥의 접지선을 전기적으로 낮은 저항을 갖도록 확실하게 연결한다.
②건물 자체의 금속과 분리한다.
③바닥의 높이는 최소30cm, 최대70cm 이하로 하고 전산실이 넓을 때는 화대 방지용 격벽을 설치한다.
(2)전산실 접지망(Grid) 연결법

(3) 전산실 바닥의 기준신호 전위유지용 접지망의 설치

①1-4까지는 일반 컴퓨터 시스템 모듈임
②5는 Green Wire로 장비안전을 위한 접지도체
③6은 전산실 바닥용 안전접지
(4) 전산실 바닥의 접지망과 설비접지의 연결구조

Option Strap은 낙뢰방지 등의 경우 연결될 수 있으나 컴퓨터의 오동작 측면에서는 반드시 단선(Open)되어야 한다.
(5)접지선의 구조에 따른 임피던스 변화

바. 절연 트렌스의 설치위치 및 설치방법
(1)잘못된 절연 트랜스의 설치

(2) 보다 나은 설치방법(접지점을 분리)

(3) 이상적으로 설치된 경우

사. 여러개의 전원 설비가 있는 전산실 장비 배치

여러개의 모듈러형 전원실
출측 접지점은 짧은 연결 케이블이나 같은 신호 기준 전위의 접지망에 스트램으로 상호 연결될 수 있다. 이는 신호 기준 전위점의 낮은 전위차를 유지할수 있으며 여러 전원 접지점 간을 1점 접지에 가까운 구조로 구성 할 수 있다.
아. 실딩용 접지
(1) 절연 트랜스 접지처리와 실드 케이블의 접지처리

차폐용 접지는
- 접지선이 길면 임피던스 증가로 차폐에 부적합
- 접지선이 짧으면 임펄스 서지를 효과적으로 차단
- 차폐선의 1측을 접지하는 1점 접지는 1~10MHz에서 비효과적일 수 있음
- 1점 접지로 효과를 얻을 수 없거나 주파수가 높으면 다점접지가 요구됨
자. 컴퓨터 전원의 과전합 보호

전원 Receptacle(절연 접지도체는 페널보드를 그냥 통과시키거나, 서비스 접지단자에 직접 종단한다.)